关于户内强电配置
为了让您清晰的了解价格,同时将为您发送详细报价清单,请填写您的号码立刻获得报价。
雷士照明
空调
插座
照明
电器
电热水器
房子
装修客厅
厨房柜门
附件--------------对图中的一些地方说明一下:1。首先从总闸说,图中对总闸大小只是举例。对于大小的问题,我认为应根据入户线的大小和上级断路器(即单户电表后的微型断路器)或者电表的的大小而定。现在的房子入户线都要求10平方或以上,10平方线火零地三根穿PVC管暗敷方式下(线长度忽略的情况下... “
附件--------------
对图中的一些地方说明一下:
1。首先从总闸说,图中对总闸大小只是举例。对于大小的问题,我认为应根据入户线的大小和上级断路器(即单户电表后的微型断路器)或者电表的的大小而定。现在的房子入户线都要求10平方或以上,10平方线火零地三根穿PVC管暗敷方式下(线长度忽略的情况下),在30度时的长期安全载流量为46A,同等条件下16平方为61A;当然不同厂家和标准制定单位给出的数据会有些差别,但差别应该不大,根据电线安全载流量》断路器额定电流》使用电器电流的条件,我认为10平方和16平方入户线分别用40A和50A的断路器是比较合理和保险的,总开关不是越大越好,一般家庭用电的总电流是达不到这么大的,你总不可能所有电器一起开吧。 另种方法确定室内总闸大小,就是看楼下你家电表后的那个断路器,室内总闸的额定电流只能小于或等于它,不能比它大,否则下级开关比上级还大就没有任何没意义。 另外还可看电表的额定最大承受电流来确实户内总闸大小,比如你的电表上的参数是10(40)A,括号内的数字代表此电表所能长期承受的最大电流是40A、而且在此上限值以内电表的计量误差会在规定范围内,如果超过此值则会出现计量不准甚至烧毁电表;由此可见,如果是用以上参数的电表,那你的入户线应该也是10平方的,户内的总闸最大也只能用40A的。
2。还说总闸,有些人为了省钱省事,总闸上带漏保而分路不带,我认为是不合理的,如果一个点漏电,总闸跳开则全屋都停电,白天还好,但晚上就得摸黑了。所以还是插座分路带漏保更合理。 可能还有人想分路和总闸全带漏保,这不是不可以,但总闸的漏电动作电流值要比分路的大2倍以上而且是带延时的型号才行(如分路30MA漏电值,瞬动型,那总闸漏保就得漏电值100MA,延时型),否则漏电后某分闸和总闸可能会同时跳闸;如前所述,如果总闸漏保用100MA的,楼下单元总漏电断路器也是100MA呢?那它们之间又无法配合了。而且这么选配也会提高成本,家装是没有必要的。
3。照明分两路的目的是为了方便故障时的用电,一路照明出故障了还能用另一路,不用再摸黑找手电(有些人会说分一路就行,照明坏了可以用插座台灯啊,这当然可以,但插台灯之前还得摸黑插电,而且台灯的照度范围有限)。如果是小户型如一室一厅格局,就一路照明也是可以的,具体想分一路还是多花一点成本分两路还是自已拿主意。 至于两路如何分,可以根据实际空间来,简单点就是南面北面各一路或卧室大厅各一路等等; 还有南北交叉分的,这个很灵活,可以根据自已的需要来。 但不管怎么分都该掌握一定原则,一是所有照明线路都要和插座线路严格分开(否则插座的漏保就用不了),二是两路照明的功率应大致相同,三是浴霸不属于照明范围。
4。照明线路的总线应该用2。5平方的,这个在相应的规范里有规定,各单个的灯具只要功率不过分的大,分线用1。5的也可以。但是照明和所有插座一样都应带地线,原来装修照明都不带地线的,现在正规的做法是要带的,因为现在家里用的基本上都是I类灯具,正规厂家生产的在灯具上均有地线端子。其实加上地线也多不了几个钱的,更主要是可以保障检修时的安全。 断路器不用带漏保,用DPN型断路器很合适。
5。挂式空调也用DPN断路器,不需漏保,因为空调内机都是塑料外壳,安装位置也高,而且人体不易触碰到。 电线我认为不管机器多大,最好都用4平方的,空调在较差的环境下工作电流较大,启动瞬间电流也非常大,用4平方的能降低电线老化速度,也能保证电线和插座的接线端子间有较大的接触面积,降低接触电阻和温升。现在有些家庭发生用电火灾就是因为插座质量问题或接线端子和电线接触不良引起的,像空调这类大功率电器每次的启停,插片和线头都是升温,降温不断循环, 如果线头没接紧或接触面不够或线径不够,时间长了是个隐患。当然小功率空调用2。5的也可以,只要保证电线,插座及接线质量。 根据房子大小,少一个卧室就减一个空调分路。
6。普通插座方面,和和照明一样,一般分成两路,理由同照明分路,当然户型很小用一路也可以,超大户型和电器很多的情况得考虑两路以上。所不同的是这里应该用漏电断路器(图中的DPN VIGI即表示DPN型漏电断路器),电线用2。5平方的较合适,因为这类插座的用电功率一般都不会太大而且一路上的所有插座同时使用的概率很低。
7。每个卫生间单独一路,这很好理解,一是因为有浴霸,暖风机,电热水器,电吹风这些较大功率的电器;二是因为如果和其它地方的插座同一回路则可能引入故障电位。 主客卫回路分开也是为了当其中一路发生故障时能用另一个卫生间。这里也要用漏电断路器和4平方电线。此外,如有即热型电热水器则要在配电箱内另外为这种热水器单独分一路。 只有一卫时也是相应减一路。
8。厨房一般情况下只要一路就够了,但是有些人家里厨房电器太多功率太大。有一朋友说它准备采购的厨房电器总功率相加超过了10000W(一个电炉灶就7000多W了)。所以要根据实际情况来分的,电器少一路就够,多就分两路。 这里每个回路也是各用漏电断路器和4平方线。
9。客厅的空调柜机,大部分人用3P的,现在的柜机据我了解只有三菱电机的2。5匹以下柜机是带有插头的,它的都只带电源线,相关厂家的说明书也标注要用断路器直接控制。所以这里我认为要在柜机位置附近的墙体内单独埋一个4位的小空开盒代替插座,里面装上25A漏电断路器,或者根据空调厂家的推荐值购买(有的厂家推荐32A的,但从格力蓝精灵3P柜机实际用下来25A够了,冬夏季全功率运行都没问题)。小空开盒在卖插座的店里都有出售;这里用漏保的原因是柜机外壳有金属部分,人容易触碰到存在漏电可能的金属侧板。
补充说明几点:
1。上图是单相电入户的形式,如果用三相电和这个是有所不同的。
2。所有回路都应加上地线(包括照明),而且线径应和火线零线相同。
3。除总闸外,所有空开使用DPN型的较好(带有VIGI字母表示漏电型断路器),它在过载,短路及漏电等故障时可以同时自动切断火线和零线,更可靠且占位小。
4。各回路空开及电线的选择原则在上面大段的第一点说过了。一般来说,1。5平方线一般用于照明回路的分线,只能用10A空开;2。5平方线一般用于普通电源插座回路,用16A的;4平方线一般用于大功率电器回路,用20A为主,少数回路用25A的;6平方线单独回路(如即热式电热水器)用32A的。
4。个人认为这是较正规豪华的配置,如果要经济些,空调和照明回路可用1P断路器,可根据实际减少某些回路,挂式空调可用小一号电线等。
5。有些人想冰箱单独设一路,因为长期外出时把其它回路断路器关闭,只留冰箱工作。这当然可以,但个人认为意义不大,而且增加布线和使用漏保的成本。
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,立即精准报价
若当天您无法开工,2015年11月20日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您,齐家,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。